例:根据项目共1套有2台高压变频器,都分别在1个变频器室,每个变频器室2台高压变频器。考虑到高压变频器的功率都不大,按照一对一方式,具体如下: 一号房间:高压变频器1600KW*2 为使变频器能有更高的工作效率,需对高压变频器本身进行有效散热。根据主设备工作参数,每台高压变频器配备1套空水冷却系统。 制冷量选择 高压变频器的热损失计算公式为:
△P=Pc*(1-η)
其中: △P -变频器的热损失(kW)
Pc -变频器的额定容量(kW)
η -变频器满载运行时的效率(kW) 由于高压变频器满载运行效率为96%-98%,一般情况下可按其所带负荷额定容量的4%进行估算。故其热损失为: 1台1600KW变频器:△P=1600KW*(100%-96%)=64KW,,配置1套制冷量65KW空水冷;(共2台高压变频器配置2台空水冷) 冷却风量的选择 总送风量计算公式为:L=Qs÷1.23(T1-T2) 其中:L为总送风量,单位l/s; Qs为制冷量,单位W; T1-T2为温差,单位℃;1.23为系数,等于1.2(1.0006+1.84W) 由于高压变频器自带排风机,风量已由变频器厂家制定,所以一般依据变频器厂家提供数据,结合现场情况,留出适当余量来配备冷却设备的风量。客户提供风量数据为:1台1600KW排风量为30000m3/h, 即按照此风量配置空水冷系统。 冷却水量的选择 根据制冷量计算冷却水流量公式为:
其中:L为水流量,单位为 L/S; Q为制冷量,单位为 KW; r为水的密度,单位 kg/l; Cw为水的比热,冷冻水为4.19,冷却水为4.18; Tw2为水的终温,单位 ℃; Tw1为水的初温,单位 ℃。 据公式可得 L/S,单位换算后可得 65KW为 3.2m3/h,考虑到水阻流量需要放大20%,3.2 *1.2≈3.84; 总供回水管为镀锌钢管DN40, 设备配置方案 备注: 此2台变频器公用母管的话建议采用DN65的总母管,并保证进水压力为0.3Mpa,水质为无腐蚀水源。 |