空水冷系统的维护

[复制链接]

28

主题

28

帖子

186

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
186
557 0 fongon 发表于 2016-4-14 15:16:09
n 设备安装
l 机组在搬运过程中应小心轻放,严禁手执叶轮或蜗壳搬动机组。
l 机组在安装时应保持水平,基础高度一般为150~200mm,以保持冷凝水盘排水畅通。
l 机组不可承受风管、水管及其他物体外力,安装位置要留有足够空间以方便检修保养。
l 回风口应安装过滤网,以防止灰尘堵塞热交换器散热片,确保其换热能力。
n 水管连接
l 连接水管为下进上出,进出水管接管时应注意扭力,以免损坏接管。
l 进出水管应注意保温,采用螺纹连接时,建议连接处使用聚四氟乙烯生胶带密封。
l 冷凝水排水管要有足够的坡度,以保证排水畅通。
n 电气连接
l 接线前请检查电源电压,注意电源波动不得超过±10%。
l 接线时应参照线路图连接,切勿接错,以免烧坏设备。
l 机组需可靠接地。
n 设备开启
l 机组内部出水管上有手动排气阀,首次运行及冷热转换前需将排气阀打开,待换热器及管路内空气排尽后再关闭此阀,否则会影响换热效果。
l 冷热供应水应为清洁软化水,换热器工作压力一般情况应≤1.6MPa。
l 在冰冻地区,机组于冬季运行时如需短期停机,应保持换热器内连续供水,并关闭新风阀,以免冻坏换热器管路。长期停机则应将换热器管路内水放尽,设备内部换热器下端设有排水阀门。
n 维护保养
l 定期对机组进行维护保养,实践证明,对机组进行有效的维护保养可延长机组的使用寿命。
l 用户需要采取措施,保证水质清洁,避免杂物堵塞换热器管路。
l 换热器应定期吹扫或使用清洁剂清洗,保持清洁,以保持良好的传热性能。
l 过滤网应定期清洗或更换,以保证回风畅通。